Sg. Damen und Herren, auf Grund eines Kabeldefekts kam es zwischen 0.23 Uhr und 0.55 Uhr zum Ausfall einer Stromversorgung im Rechenzentrum. Die betroffenen Systeme im Access-Bereich wurden durch Redundanz aufgefangen. Die anderen Server und Netzwerksysteme werden nach dem Kabeltausch wieder mit Strom versorgt.
Wir rechnen bis ca 1.15 Uhr mit dem vollständigen Normalbetrieb.
Die Systeme werden weiterhin vor Ort überwacht.
Mit freundlichen Grüßen, support@kapper.net - die fleißigen Techniker bei kapper.net.
inetbuglist@mailman.kapper.net